Hallo zusammen,
ich möchte einen Buskoppler BK9100 von Beckhoff via ModBus TCP aus meinem Programm ansteuern. Dazu habe ich mir die Komponente DelphiModbusTCP von sourceforge besorgt. Leider bekomme ich schon beim Veruch ein Register auszulesen die Fehlermeldung 10054 (Verbindung wurde vom Peer zurückgesetzt). Wireshark erzählt mir was von einer fehlerhaften Checksumme. Bevor ich mich da mühsam durchquäle wollte ich mal fragen ob vielleicht jemand ein paar gute Tips dazu hat. |
AW: Beckhoff BK9100 über ModBus ansteuern
Antwortet das Device denn auf einen Ping?
Kannst du es mit Telnet erreichen?
Code:
Wobei das x.x.x.x natürlich für die IP-Adresse steht.
C:\> telnet x.x.x.x 502
|
AW: Beckhoff BK9100 über ModBus ansteuern
Antwortet das Device denn auf einen Ping?
Kannst du es mit Telnet erreichen?
Code:
Wobei das x.x.x.x natürlich für die IP-Adresse steht.
C:\> telnet x.x.x.x 502
Zitat:
|
AW: Beckhoff BK9100 über ModBus ansteuern
Ja, Ping funktioniert. Über Telnet ist das Device ebenfalls zu erreichen.
|
AW: Beckhoff BK9100 über ModBus ansteuern
Ich habe den Koppler zwischenzeitlich am laufen. Problem war das in den Scherheitseinstellungen des Kopples standardmäßig alle IPs abgewiessen werden.
|